Цитата(LordN @ 15.11.2021, 20:10)

вот именно. зачем делать открытые бассейны, а потом бороться с влажностью за дохрениалиард денег?
куда как проще накрыть всё крышками, по возможности, и удалять влажный воздух из-под подкрышечного пространства, обеспечив в него необходимую толику притока.
у меня недавно похожая задача была. производство, бак, кипяток, но там в бак зачем-то два в сутки залазят и что-то там шевелят. уговаривал сделать зонт щелевой с притоком-завесой по периметру, ни в какую. мы так не привыкли. говорю - для вас ничего не поменяется. нет, говорят, мы так не можем. почему? нам не нравится. говорю давай зонт прям под потолок повесим, расхода чуть добавим и будет хорошо, нет. будет плохо. плюнул, говорю тогда рассказывайте как сделать мы сделаем. нет, говорят, мы не специалисты, это вы нам расскажите как надо сделать.
на дворе мочало начинай сначало...

План приложил.
1) желтым цветом обозначена приточка.
2) красным канал по которому течет вода.
3) фиолетовым баки, баки закрыты, с боку труба по ней стикаек вода с температурой 50-60 С в канал.
Технологическое помещение, транспорт гранул полипропилена от гранулятора к узлу сепарации.
Рабочий персонал заходит 2 раза в день, для осмотра помещения.
Вопрос.
1) Влаго выделения можно посчитать , по формулам.
Есть формула L=W/1,2(dух-dпр). Как найти dух,dпр только через ИД диаграмму ? Чтобы их найти , это надо теплопотери всего помещения посчитать ? Наити тепловлажностное отношение, и строить все точки ? Тепло выделения никтоне рпедоставит.
Есть бланк заказ на сущ. систему, параметры установки tпр=+12, влажность воздуха на выходе 1,2%
Тепловыделения технологи должны предоставить ?